Имеется вот такое чудо техники
 
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/800VA_Back_RS_APC_BR800I_USB_24418.html
 
порог прехода на батарею ниже чем 188В не настроишь через программку, если возможность еще опустить порог срабатывания?
 
А как с этой проблемой обстоят дела у такого
 
http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/1000VA_Ippon_Power_1000_ComPort_31206.html
 
чуда техники?
 
Мне надо что бы при подении напряжения ниже 170В песперибойник перходил на батарею, а так же при повышении до 240В чтоб преходил на батарею соответсявенно.
 
Пределы регулирования для минимального напряжения до 188В для максимально от 252В вызывают удивление и стойкое желание напи^Wизбить инженеров APC учебником электротехники для ВУЗов.
К списку тем 1 > К списку тем

Интересные темы

3264.ru
05.12.2024 - 10:59
Смотри также:
Как подружить ноутбучный DVD-RW с компом?
Тайминги памяти.
Ноутбучный винт к системнику притаранить, нужен переходник HDD 2,5" - 3,5"

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Freiheits Sender
1 - 09.08.2010 - 21:13
Проблема в том что если напряжение проседае ниже этих долбанных 188В дольше 30 мин бесперибойник преходит на батарею, которая тянет как раз 30 мин и комп уходит в хибернейт, но системник, монитор и модем-роутер замечательно работают и при напряжении до 170В (системник с монитором до 160В)

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Пушной звер
2 - 09.08.2010 - 21:21
ключевое слово стабилизатор

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Polus
3 - 10.08.2010 - 06:17
За Иппона не знаю, а у мну такой агрегат
http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imp/
Переходит на батареи при 168-170В. Но сейчас подключаю на прямую, без БП, т.к. вечером каждые 5 мин проседает до 160-165В примерно и через час-два таких скачков батарея на нуле :( А БП и монитор ниче, 160 держат

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Дядя Миша
4 - 10.08.2010 - 08:15
>>проседает до 160-165В примерно и через час-два таких скачков батарея на нуле
а яж про что и говорю. Ну не годится простая бесперебойка для защиты от скачков напряжения.

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Polus
5 - 10.08.2010 - 08:44
Ну не годится простая бесперебойка для защиты от скачков напряжения
Нууу, как сказать... У мну тоже раньше стаб стоял, пока не помер пару лет назад:( Так он вытягивал со 150В или 160В, не помню точно, давно это было. Если ниже, фсе, кирдык. Сейчас упс со 170В тянет. Так что если напруга скачет не более 20% от 220В, то пойдет и упс, а если там 150В и ниже, то и стаб не спасет.
Просто у автора как то совсем не гуманно - на 188В на батареи уходить...

Интересные темы

3264.ru
05.12.2024 - 10:59
Смотри также:
Лазерная гравировка клавиатуры
Выбор хроших наушников для дома
AverTV Hybrid + FM pci Не работает пульт ДУ

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Diffuzor75
6 - 10.08.2010 - 15:23
У меня APC back500 настраивается так: В выключенном состоянии удерживаешь кнопку включения в течении 10 секунд, затем замигают индикаторы, это режим программирования, затем жмешь по одному разу короткими нажатиями, и будут переключаться индикаторы показывая значения порогов срабатывания. Всего три порога: 160в. 180в. 196в. Вроде так. Если не нажимать кнопку в течении 5 сек. сам выйдет из режима программирования.

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Diffuzor75
7 - 10.08.2010 - 15:27
Только я не использую программу выключения, потому не знаю как там. Может и там после этого изменится.

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Freiheits Sender
8 - 10.08.2010 - 19:01
Текс, провел замеры и испытания модем рвет связь если напряжение в сети меньше 180В, проколхозил "переходничек" чтоб подключить плок питания модема к бесперибойнику, но беспереибойник не всегда вовремя срабатывает и связь рвется, видемо придется как советовал Дядя Миша искать импульсный блок питания к модему.
 
Собственно "переходничек" :))))))))) По старой доброй традиции на снимках присутствует ковер =)))
 
http://img534.imageshack.us/img534/1050/10082010001j.jpg
 
http://img59.imageshack.us/img59/9461/10082010002.jpg
 
http://img230.imageshack.us/img230/552/10082010.jpg

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Freiheits Sender
9 - 10.08.2010 - 19:07
6 У меня более навороченная модель и чувствительность выставляется софтом через дата кабель.
 
ЗЫ Сбросил все утановки в ноль и после этого не стал выставлять пороги срабатывания, просто установил чувствительность на "низкую" переключаеься стал при 175В это есть вообще во вкладку с порогами срабатывения не лезть.

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Козявка Саня
10 - 10.08.2010 - 19:59
Автору - в условиях постоянно скачущего напряжения вам подойдёт вот такое изделие: http://www.h-energy.ru/RESANTA/

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Дядя Миша
11 - 10.08.2010 - 20:39
>>По старой доброй традиции на снимках присутствует ковер =)))
палишьсо!!!!

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

Пушной звер
12 - 10.08.2010 - 21:30
сунул тестер в резетку
диствительно чегота не то, 214 вольт.

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

местный
13 - 11.08.2010 - 05:38
2 8 Та ну на! Кабель питания для монитора от бесперебойника разрезан и в этот разрез поставлена обычная пластиковая розетка под две вилки (на всяк случай). Небольшим движением бокорезами из оконечной она становится проходной и всё пучком.

Re: Вопрос по бесперебойникам, порог срабатывания

расрасрас
14 - 11.08.2010 - 14:42
при менее 160в комп выключается (стоит апс 700), модем (длинк 2520u) при 180,
дык надоело, подключил модем к питанию молекс через сдром и ниче так работает =)