Wlad
28 - 25.11.2009 - 12:37
|
Дядя Миша, ну ты эта... ВАЩЕ!!! Абижаешь аднака. Я ж не из Илинойса! Что делаеть APS9102? Переменное напряжение. Изменяющееся в заданых пределах, но при этом от выставленого номинала напряжения имеет малый процент отклонения. Ну и малое число гармоник, то бишь синус, чистый как слеза комсомолки. Что думаеть русский человек, кады ему встречаются такие кошмарные условия за такую кошмарную цену? А он делить проблему на 2 куска - первый это стабильный, чистослезнокомсомольский синус и второй - изменение этого синуса в заданых пределах. Ну как получить синус стабильный и чистый я думаю понятно, стоит тот же онлайновый продуктец от АРС или как у меня от РСМ и делает его за конечно внушительные, но гораздо меньшие чем у APS9102 деньги. А после него стоить расейский ЛАТР, и гоняеть этот стабильный синус в нужных пределах. То есть имееть место совокупность из железа, гарантирующая менее 3% нелинейных искажений, отклонение напряжения на номинале 230 вольт менее 2%, и это напряженеие изменятся в пределах от 50 до 300 вольт. Ну и мощность у этой совокупности железа не такая дохленькая как у APS9102, если сильно захочется могу и двухкиловольтамперник гонять при полной нагрузке. tornado, суммы пока только прикидочные и естественно только за сам девайс, дополнительные АКБ естественно не в счет - так вот по прикидкам железка обойдется где-то в районе двух килорублей. В ее задачу будет входить подключение дополнительного АКБ к UPS в момент работы в автономном режиме с минимальными потерями, зарядка АКБ когда есть 220 вольтей в рИзетке ну и весь контроль за токами и напряжениями, этому сопутствующими. Это прикидка для 12 вольтовых UPS и АКБ емкостью не более 120А/ч. То есть на 1,4кВт/ч запаса дополнительной энергии АКБ. Удваивается желание по емкости дополнительных АКБ - цена тож удваивается. То же произойдет если захочется увеличить напряжение системы, допустим до 24 вольт при емкости доп. АКБ в 120А/ч. Так что никакого надувательства - какая будет емкость у подключаемых самим же покупателем дополнительным АКБ, такое и будет доп. время работы. Ну с учетом общего КПД самого UPS, естественно. Только вот ради одного-двух клиентов чегось разрабатывать на приличном уровне смысла нет. Да и ради десятка клиентов - тоже. К тому же если клиет который зреет на дополнительную автономность может хоть чуть-чуть считать бабки, е5му сразу станет ясно, что уеновой упор будет не в этот мегадевайс, а в сами АКБ. Просто обеспечить стандартно расширяемый UPS дополнительными батарейными модулями, суммарно соответствующими емкости 35-45А/ч обходится в среднем 12-15 тысяч рублей. ПО СЕБЕСТОИМОСТИ АКБ. Вот тут то и веселье начинается - просчитав желание поставить 2 шт. 120А/ч АКБ чтобы обеспечить энергозапас в 2,88кВт/ч мы имеем стоимость герметичных АКБ циклического заряда в районе четвертака килорублей в закупаторских ценах, и примерно 4 килорубля стоимость железки, которая согласует эти АКБ с стандартным UPS. А дальше - самое веселье. А именно мы прикидываем время автономности такой совокупной системы. Допустим, в качестве кролика для рассчета АРС SUA750i с его 5 номинальными минутами на 500вт нагрузки. Емкость его АКБ - 168вт/ч. Соответственно наш 120А/ч допмонстр превосходит по емкости штатку примерно в 17 раз. Или же у нас в плюс идет семнадцать дополнительных пятиминуток автономности. Итого - МАКСИМУМ ПОЛТОРА ЧАСА при полукиловаттной нагрузке. ЗА ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. ПРИЧЕМ ДЛЯ АКБ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ. Ну что, желание получить супермегадевайс резко увяло? От и я ж обо что.... |