Wlad
3 - 11.01.2010 - 10:45
|
vitPS, откуда ты свою бредятину выкопал? Слышал я пЭрлы от чайников, но такого... Во первых, если написано 500 это не ВАТТ, а ВОЛЬТАМПЕР. В ваттах куда скромнее будет. От 0,6 до 0,8. То есть если 500ВА, то 300 Вт для BACK. Во вторых, время автономности в 5 минут при максимальной нагрузке это сугубо частный случай. А если хочется узнать время автономности при конкретной нагрузке для конкретного UPS то нужно обращаться к таблицам времени работы в автономном режиме, которыми вообще то забиты сайты любого производителя UPS. Вот на пример http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=3 табличка для АРС BH500INET - во первых, где эти "5 минут", а во вторых где эти 500 ватт? В общем все, что в (1) это бред кипящего чайника в лунный полдень. Реальность же такая - во первых, определяемся с средней потребляемой мощностью нагрузки. Второй этап - открываем таблички времени работы в автономном режиме и дальше определяемся с девайсом, способным поддерживать нашу нагрузку в течении требуемого времени. Допустим, наш сервер потребляет 600вт. Соответственно если рассматривать серию SMATR от АРС то открываем http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=165#anchor1, выставляем затребованую мощность и наблюдаем чудо - нам рекомендован SUA5000RMI5U! :))) Конечно не стоит упирать именно в него, допустим SUA1000XLI с одним дополнительным батарейным модулем обеспечит на 600Вт нагрузке автономность в 1ч36м согласно http://www.apc.com/products/runtime_for_extendedruntime.cfm?upsfamily=165 . |