Компьютерный Форум «3264.Ru»

невключается UPS IPPON back power pro 500 (пищит) акб 12в 7AH, померял а там 8в, из за этого?

невключается UPS IPPON back power pro 500 (пищит) акб 12в 7AH, померял а там 8в, из за этого?

Букин
11.05.2010 - 11:42
если акб отключить вообще непищит, ведь туда же во время заряда должно идти 12в ? померял а там все теже 8в
К списку тем К списку тем

Интересные темы

3264.ru
19.04.2024 - 04:28
Смотри также:
Проблема с поддерживаемым разрешением на мониторе. Поможите люди добрыя!
(OFF) Древний хард Fujitsu MPC3032AT ни у кого не завалялся?
Нужен небольшой винт: как можно тише и надёжнее.

Re: невключается UPS IPPON back power pro 500 (пищит) акб 12в 7AH, померял а там 8в, из за этого?

Букин
1 - 11.05.2010 - 11:54
тюю епрст :) отключил все и акб и из сети и через 10 мин включил, усе заработало и 12в идет на акб, эт что за глюк был ? там же виснуть нечему

Re: невключается UPS IPPON back power pro 500 (пищит) акб 12в 7AH, померял а там 8в, из за этого?

Wlad
3 - 11.05.2010 - 21:52
А чего ты хотел? Чудес нет, все тривиально. Не запускался потому что 8 вольт было на АКБ, порог запуска у IPPONов 9-9,5 вольт. А запустился потому что ты снял нагрузку, АКБ без нее чуток поднялся в вольтаже - вот и запустился упсачек.
Впрочем, жить ему не долго. Минимальное напряжение на банке АКБ при котором не происходит деградация этой самой банки 1,6 вольта, дальше - стремительное падение емкости.